SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiosità
Da urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm

» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm

» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm

» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm

» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am

» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm

» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm

» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am

» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am

» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am


Recupero macerie

2 partecipanti

Andare in basso

Recupero macerie Empty Recupero macerie

Messaggio  cleo72 Gio Gen 13, 2011 11:36 am

Un impianto mio cliente recupera macerie edili da demolizione di edifici.
Ha sempre effettuato analisi del frantumato con test di cessione e il laboratorio di analisi ha sempre analizzato non tutti i parametri di cui al dm 5/2/98 (186/06) ma solo alcuni ritenuti significativi escludendo quelli che con certezza non avrebbero potuto contaminare il materiale.
L'arpa ha ora emesso un verbale il quanto il materiale oggetto di un controllo non è stato ritenuto idoneo al recupero in quanto il test di cessione risultava incompleto.
E' corretto? I parametri indicati nel d.m. 5/2/98 devo sempre obbligatoriamente essere analizzati tutti?
Grazie
cleo72
cleo72
Membro della community

Messaggi : 29
Data d'iscrizione : 29.11.10

Torna in alto Andare in basso

Recupero macerie Empty Re: Recupero macerie

Messaggio  isamonfroni Gio Gen 13, 2011 1:17 pm

Si, i parametri del test di cessione devono essere fatti tutti.
Se i campioni da analizzae dovessero essere molti e fosse assolutamente certo che alcuni parametri possono risultare sovrabbondanti, sarebbe opportuno sottoporre "prima" l'eventuale protocollo analitico proposto ad ARPA e condividerlo con loro.